厂房定性
汪敏2发起了问答2022-11-03
1
回复
303
浏览
老师关于厂房定性问题:丙类厂房由于生产需要,现拟在四层设置喷漆工段(使用易挥发、闪点 20°C溶剂油),设计方案为:建筑面 积 500 m²,靠外墙设置,避开厂房的梁、柱等主要承重构件,与家具加工区域之间采用耐火极限 2h 防 火隔墙进行分隔,采用常闭甲级防火门进行连通。每层10000平方,划分两个防火分区,这个不应该是甲厂吗!答案是丙厂请问为什么?都超5%了
所有回复
  • 任静老师 2022-11-03

    学员您好:

           案例题有时看出题者的意图,比方层数、防火防区面积、耐火等级不适合甲级的,后面可以修改更喷漆工段面积减小到5%,变为丙级,有时题目出的可能也不是很严谨。

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看