在环境噪声为50dB的场所设置的火灾警报器,其声压级可以为65dB,
这句话为什么是错的,说的是可以为65dB,不是必须65dB
你好学员:环境噪声大于60时才可以+15。,其余时60
每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于 60dB ;在环境噪声大于 60dB 的场所,其声压级应高于背景噪声 15dB 。