水箱供水
寇宗涛发起了话题2020-11-07
1
回复
251
浏览
132米超高层办公楼,设室内外消火栓40,自喷好30,请问需要多大的水池才可以,没有补水
所有回复
  • 曹志老师 2020-11-09

    您好同学:火灾延续时间应该是2h。自喷1

                 40×2×3.6+40×2×3.6+30×1×3.6= 684

    还有-5条回复,点击查看