2020年一级消防旗开得胜班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 16800.00
泄压面积
田伟发起了问答2020-11-06
1
回复
264
浏览
为什么100*2*(6+30)/(4*6*30) 为什么10*0.11*(25*30*6)三分之二 =10*0.11*272.57=299.8 为什么299.8*4=1199.2 案例分析c 第六大题,第6小题

105822e23490217984.jpg

105822ed43b4271161.jpg

105823f95b6a859883.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2020-11-06

     您好同学:

           您可以参考下《建筑设计防火规范》3.6.4 厂房的泄压面积宜按下式计算,但当厂房的长径比大于3时,宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算段,各计算段中的公共截面不得作为泄压面积:

    式中:A——泄压面积(m²);
          V——厂房的容积(m³);

          C——泄压比,可按表3.6.4选取(m²/m³)。

    注:1 长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比。
        2 K是指粉尘爆炸指数。

    还有-5条回复,点击查看