该建筑危险等级为中危险级。
单位级别最大保护面积为75m²,每具灭火器级别为2A。
根据公式,Q=K×S/U。0.5×1000/75=7A.根据Qe=Q\N。7/2=3.5取整数4
B项 根据公式,Q=K×S/U。0.7×1000/75=10A.根据Qe=Q\N。10/2=5.
c项0.9×1000/75=12. 12/2=6
E、D项1000/75=14.14/2=7。
您好同学
