当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。A选项室外的就按这个要求就可以,其他的因为是合用泵,都是最大的要求,则A建筑最大,消火栓的因为忽略损失,就按高差加上0.35也就是80+35=115,不考虑地下一层的高度都需要大于115m,自喷80+5=90,同样需要大于90。