消防水泵吸水管
吕传新发起了问答2021-10-09
2
回复
255
浏览
、消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;这个150和300是不是有矛盾,还有吸水管径不大于DN150了,后面又来个吸水管管径大于250时流速宜为1.2m/s~1.6m/s这是不是有矛盾呀!请老师帮忙讲明一下
所有回复
  • 吕传新 2021-10-11
    可以帮我解决一下这个问题么,老师
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-10-11

    你好学员:不矛盾。

        5 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;
        6 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门;
        7 消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s;
        8 消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s;
       11 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。(消防水泵的吸水管穿越消防水池时,这是穿越消防水池时的要求