消防水池有效容积计算
孔凡宝发起了问答2021-07-21
1
回复
551
浏览
室外用水量为什么要减15,请老师详细讲解一下,谢谢

1506328184e5474921.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2021-07-21

    你好同学:

            6.1.5当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量

             7.2.8 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

    还有-5条回复,点击查看