请问使用气体灭火系统或二氧化碳系统的房间的门,使用向疏散方向开启的甲门还是乙门?还是根据使用房间的类别安装相应的防火门?例如:配电间使用甲门,计算机机房使用甲门,实验室使用乙门等。
所有回复
  • 张雷老师 2021-05-18

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
        设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。
        通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

    根据《气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》

    6.0.3 防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。
     