图片中9设置在地下或半地下或地上四层需采用灭火系统吗?10中一二三层需设排烟设施吗?

211303f2396a211203.jpg

所有回复
  • 张雷老师 2021-03-19

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    8.3.4 除本规范另有规定和不用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:

     7 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m² 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。

    8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施
        1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m²的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;

    还有-5条回复,点击查看