焦云逸发起了问答2021-08-02
1
回复
387
浏览
消防水泵出水管流量不大于20L/s,工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口。此时,测流量用流量计,测压力换成压力计,是这样理解吧?
所有回复
  • 曹志老师 2021-08-02

    您好学员:小泵(Q≤20L/s,H≤0.5MPa)预留接口,大泵(Q>20L/s或H>0.5MPa)设测试装置(即压力表和直读式流量计)