疏散楼梯
张洁琳发起了话题13天前
1
回复
57
浏览
请问四层的办公建筑楼梯,可以用敞开楼梯间吗?首层可以通过大厅到疏散门吗
所有回复
  • 曹志老师 13天前

    你好学员:1.可以,

             2.“首层可以通过大厅到疏散门”不可以。

            楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处。

    还有-5条回复,点击查看