您好 老师 消防水池在溢流水位 最低有效水位时应报警、水位低于正常水位50--100MM时应报警,在水规哪一条我怎么没有找到。
所有回复
  • 任静老师 2023-03-10

    学员您好:

           您看看水规4.3.9及其条文说明。