2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
隔墙问题
何玉明发起了问答2021-06-11
1
回复
532
浏览
甲乙丙类5层丁戊厂房建筑一二级耐火应该是难燃 0.5 0.5 还是 1.0 0.75
所有回复
  • 张雷老师 2021-06-15

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》


    3.2.13 二级耐火等级厂房(仓库)内的房间隔墙,当采用难燃性墙体时,其耐火极限应提高0.25h。

    只有二级采用难燃性墙体时;为0.75小时; 其它的都按表格取值;

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册