学员您好:消火栓40/15=2.7个;取3 个;自喷15/15=1 个;至少4 个; A 正确;
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》
5.4.3 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少; 5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。