2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
消防水泵接合器
杨德森发起了问答2020-11-07
1
回复
597
浏览
消防水泵接合器的设置位置能在室内么?如果不能在室内,那么是否可认为分区供水时的高区也没能设置水泵接合器。请老师指导下
所有回复
  • 曹志老师 2020-11-09

    您好同学:不可以     

           根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。
         根据5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册