丛明龙发起了问答2020-10-27
5
回复
270
浏览
老师,计算水池容积时,市政流量20升/s。室外30升/ s。补水管两个,一个10升/s,一个15升/s,这种情况市政本身就不够给室外消火栓的,还用考虑减这个10升/s吗?市政流量和补水量必须联系在一起,还是补水不受市政流量影响
所有回复
  • 曹志老师 2020-10-27

    您好学员:不需要考虑

           根据《建筑设计防火规范》4.3.2-2 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 丛明龙 2020-10-27
    如果市政不够室外的量,补水的10升是谁来补
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2020-10-27

    您好学员:看红色的字

           根据《建筑设计防火规范》4.3.2-2 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张晓伟 2020-10-28
    老师,人家问的是还要不要减去补水管流量
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 丛明龙 2020-10-29
    老师没明白我的意思
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册