浏览
某酒店室内消火栓系统最不利点消火栓栓口标高40米,消防水泵房位于地下一层。消防水至最低有效水位负5米。水池有效水深三米·经计算系统管道总水头损失为0.1mpa,系统采用高位水箱稳压,则该消火栓系统的系统工作压力最小值为( )mpa
所有回复
  • 张雷老师 11天前

    学员您好:根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    2.图(2)、(3)所示,高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力为Hmax=H1+H0,H0为水泵零流量时的扬程。

    10.1.7 消防水泵或消防给水所需要的设计扬程或设计压力,宜按下式计算:

    式中:P——消防水泵或消防给水系统所需要的设计扬程或设计压力(MPa);
             k2——安全系数,可取1.20〜1.40;宜根据管道的复杂程度和不可预见发生的管道变更所带来的不确定性;
              H——当消防水泵从消防水池吸水时,H为最低有效水位至最不利水灭火设施的几何高差;当消防水泵从市政给水管网直接吸水时,H为火灾时市政给水管网在消防水泵入口处的设计压力值的高程至最不利水灭火设施的几何高差(m);
            P0——最不利点水灭火设施所需的设计压力(MPa)。

    P+3米=0.1MPa+0.01*(40+5)+0.35MPa

    p=0.87MPa;

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 韩吉峰 10天前
    老师,这个0.1mpa和0.01是指的什么
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 韩吉峰 10天前
    说的具体点
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 10天前

    学员您好:0.1mpa是题干中给的;

                100米是1MPa;如果知道是高度的米数;乘以0.01就可以换算出是多少MPa;

    还有-5条回复,点击查看