5026关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,正确的是(   )

  • A.

       每日应对灭火剂储存容器进行一次外观检查

  • B

       每月检查管网支、吊架的固定情况

  • C.

       每年对选定的防护区进行1次模拟启动试验

  • D.

       每季度检查各喷嘴孔口应无堵塞

  • E.

       每月检查驱动控制盘面板上指示灯是否正常

  • 老师这题C选项应该是错的吧,他说“选定”而不是对每个防护区

所有回复
  • 张雷老师 2021-05-30

    学员您好:C 不正确;

    根据《气体灭火系统施工及验收规范 GB50263-2007》

    8.0.8 每年应按本规范第E.2节的规定,对每个防护区进行1次模拟启动试验,并按本规范第7.4.2条规定进行1次模拟喷气试验。
     