2021年一级消防钻石无忧班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 8980.00
不明白
王胜立1发起了问答2021-04-10
1
回复
380
浏览
这个A应该错误啊!只有常负压才能下二层,

120133da54f4969868.png

所有回复
  • 张雷老师 2021-04-10

    学员您好:常压或负压的可以设置;

    根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    5.4.12 燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:
        1 燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。

    还有-5条回复,点击查看