关于疏散的问题
尹星发起了问答2021-04-07
3
回复
435
浏览
考试算首层外门时,如果一个一二级耐火等级建筑地下一层是个商业营业厅疏散人数1000人,地上一层是800,二层700.三层500人,那么这个建筑的首层外门总净宽度是不是1000乘以1m/百人等于10m?
所有回复
  • 张雷老师 2021-04-08

    学员你好:是的;

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 尹星 2021-04-08
    那怎么钟老师上课的时候说按地上部分取0.75的百人宽度,而不是1,到底是咋样的
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 2021-04-08

    学员您好:地上部分按表格5.5.21中确定;

    地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定

    还有-5条回复,点击查看