建筑平面位置
李丽02发起了问答7天前
1
回复
12
浏览
乙醇厂房附近有一栋员工宿舍,与3个乙醇厂房最近距离为50m。 老师,请问一下,这个50米是根据防火间距来的吗?假如有的话能不能麻烦老师写一下具体算的过程,谢谢老师
所有回复
  • 张雷老师 6天前

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    2.1.3 重要公共建筑 important public building
        发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。

    条文解释 :2.1.3 对于重要公共建筑,不同地区的情况不尽相同,难以定量规定。本条根据我国的国情和多年的火灾情况,从发生火灾可能产生的后果和影响作了定性规定。一般包括党政机关办公楼,人员密集的大型公共建筑或集会场所,较大规模的中小学校教学楼、宿舍楼,重要的通信、调度和指挥建筑,广播电视建筑,医院等以及城市集中供水设施、主要的电力设施等涉及城市或区域生命线的支持性建筑或工程。

    3.4.2 甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。
     

    还有-5条回复,点击查看