2020年消防设施操作员-无忧取证班(中级) 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 5580.00
例如:一层的广播模块的地址二次码是000001,二层的是000002,三层的是000003,没有分区,这时,我想启动二层的人工广播,我该如何操作那?麻烦老师把步骤讲解一下!
付昊老师发起了问答2021-01-31
1
回复
837
浏览

例如:一层的广播模块的地址二次码是000001,二层的是000002,三层的是000003,没有分区,这时,我想启动二层的人工广播,我该如何操作那?麻烦老师把步骤讲解一下!

所有回复
  • 张雷老师 2021-01-31

    学员您好:在手动情况下;第一步先按红色钮边这个启动按钮;

    此时会在液晶屏上显式输入分区;

    第二步:在右侧数字盘输入分区号码;000002;后按确认按钮,即可启动;

    使用话筒:首先拿起话筒;按下话筒按钮;此时液晶屏出现输入分区;然后在右侧数字盘上输入分区号码;再按下确认键;调节音量;按下话筒(手柄)的按钮, 就可以对所选定的分区广播了;

     

    还有-5条回复,点击查看