施工缝
丽丽发起了问答2021-05-15
1
回复
428
浏览
请问老师,什么情况下不能留设施工缝?
所有回复
  • 张雷老师 2021-05-15

    学员您好:

    施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定: 柱、墙应留水平缝,梁、板的混凝土应一次浇筑,不留施工缝。

    ⑴ 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。

    ⑵ 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。

    ⑶ 对于单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。

    ⑷ 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。

    ⑸ 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。

    ⑹ 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。

    ⑺ 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm~500 mm 的竖壁上。

    ⑻ 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。

    除设计有特殊要求的, 上述位置外;是不能留设施工缝;

    还有-5条回复,点击查看